第1个回答  2020-10-10
这是载流量为4000A的低压开关柜图片,我们能从右上角看到4000A的断路器图片。注意到图中的导线都是铜排,然而从断路器上垂下一根黄绿色的电缆,它就是接地线。尽管这根接地线如此之粗,但它还是多芯线。
如此看来,在实际工作中,单芯线的用量会比多芯线少很多。
【扩展知识】
1.多芯线与载流量的关系

上图中,左侧就是多芯电线中的一根芯线,它的直径是D1,截面积是S1,S1与D1之间的关系是:
由此推得它的直径表达式为:

若单根芯线的长度是L,则它对应的外表面有效散热面积为:A1=πD1L。
注意:有效散热面积不包括电线的两个端面。
为何讨论导线的载流量要与电线的散热面积挂钩?这是因为导线存在电阻,当电流流过它时,导线当然会发热,会有一定的温度。若导线的温度过高,则会破坏导线的绝缘层,降低导线材料的机械强度。所以,导线的载流量一定会和导线的散热能力直接挂钩。
我们再设单根芯线的电阻是R1。
我们再来看K根芯线构成的多芯电线,讨论时暂时不考虑多芯线外面的塑料保护层,认为此多芯电线是裸导线。
我们设多芯电线的截面积为SK,且有SK=KS1。于是,多芯电线的等效直径DK为:

我们还知道,这K根芯线之间是并联关系。既然单根芯线电阻是R1,那么这K根芯线的电阻就是:RK=R1/K
我们知道,导线散发的热量与导线的表面积成正比。对于单根的电线,其散热量P1的表达式为:

注意:这里的I1是单根芯线的载流量,IK是多芯线的载流量。我们最终的目的就是求出IK与I1之间的关系表达式。
由此我们可以推出如下表达式:

上式中最后的式子就是我们所需要的式子。我把它罗列如下,以强调一下:

我们用上式来构建下表:

此表就是多芯电线的载流量与单根芯线载流量之间的关系。
下表是实际电线参数,并非裸导线:

我们以4平方导线为例,已知单根导线的载流量是47A:

原来,数据就是这么得来的。
2.关于导线趋肤效应和临近效应的讨论

有了这两张图,我们就可以展开来说明了。
趋肤效应并非只针对频率较高的场合,事实上,对于50赫兹的普通工频交流电,当导线为普通铜材料时,我们也可以计算出它的穿透深度,如下:

也就是说,若铜导线的直径大于2X6.6=13.2mm,尽管此时流过导线的电流只是普通50赫兹交流电,但它也会呈现趋肤效应。所以,在工业环境下,大电流导线一般均采用铜排,铜排的厚度一般为10毫米。
所以,尽管只是50赫兹的交流电,但也一定要注意不要让导线的连接处叠厚超过13毫米。
3.关于导线敷设采用多芯线还是单芯线的问题
对于开关柜和控制柜,柜内控制线的选择,一般都采用多芯线。线的颜色为黑色,头尾用号码管来区分导线用途和接点定义。
值得注意的是:由于多芯线的线头会散开,所以必须用铜接头压接后接入接线端子,并且一个接线端子最多只能接两条线。
对于较长距离的布线,则应当采用单芯线。单芯线的强度大,能保证电缆不至于被拉断。