建筑工地钢筋制作房机具接地规范?

钢筋制作房的机具从配电箱到机具有地线接入机具,还需要再单独做接地吗?

不能做接地,因为根据59-2011规范施工现场应该按照TN-S,也就是接零保护系统进行布置。接零保护系统的目的是在机具发生漏电等事故时,开关箱漏电保护器动作,也就是漏电保护器跳闸断电;而接地目的是对地放电;所以钢筋机具需要做接零保护,也就是在开关箱PE端子引出线到机具外壳或者电机外壳。
接地与接零保护系统
1 .施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统。

2. 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。

3. 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-23
在TN-S(三相五线制)系统中,零线(工作零线)是不允许重复接地的。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。