信捷plc和台达变频器通讯频率读写问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-21
信捷PLC与台达变频器 通过RTU通讯不上 地址 数据格式是对的
波特率
我设11920 同时和易能变频器就可以通讯的。
信捷PLC与变频器通讯无外乎四个步骤,第一就是接线,很简单的两根线,第二就是设置PLC与变频器的通讯参数相同(波特率、数据位、停止位、
奇偶校验
等),第三就是在PLC里面写通讯程序,第四就是设置变频器的参数。您只要严格按照此四步骤进行一般不会有问题的。还有就是上面楼主所说的必须要此变频器支持MODBUS-RTU的
通讯协议
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2h0266CIX2hICXCXCT.html
相似回答
信捷
XC信捷XC3-14R-E型号
跟台达变频器通讯
,通讯不上,求教高手帮我解决...
答:
还有485通讯不能同时给,必须有时间间隔
,建议用顺序功能块或者自己想办法给通讯指令时间间隔,改变一次频率给一个上升沿通讯,先写入运行,在写入频率,有问题联系QQ596135904
台达变频器
和
信捷plc
485
通讯
中2000H bit0-1 01b停止10b启动这个是什么...
答:
2000H为
台达变频器
内部
通信
参数在址,为一个字长,共16位,当这个数的bit0,bit1位为10时变频器即运行,为01时即停止.这要通过MODBUS
通讯写
程序实现的.