信捷plc和台达变频器通讯频率读写问题

如题所述

信捷PLC与台达变频器 通过RTU通讯不上 地址 数据格式是对的 波特率我设11920 同时和易能变频器就可以通讯的。
信捷PLC与变频器通讯无外乎四个步骤,第一就是接线,很简单的两根线,第二就是设置PLC与变频器的通讯参数相同(波特率、数据位、停止位、奇偶校验等),第三就是在PLC里面写通讯程序,第四就是设置变频器的参数。您只要严格按照此四步骤进行一般不会有问题的。还有就是上面楼主所说的必须要此变频器支持MODBUS-RTU的通讯协议