随着现场总线在工业领域的广泛应用,设备不仅具备传统仪表的功能,还具备现场总线功能。然而,在实际使用中,需要注意以下几个关键问题:


首先,通信距离是一个重要因素。PROFIBUS/DP在不同速率下,其通信距离有所限制。例如,12Mbps速率下,标准电缆可达200m,而187.5kbps速率下则可达1000m。通信距离不仅涉及两个节点间的直接连接,还涉及整个网络范围。随着距离增加,可能需要调整通信参数以确保信号的稳定传输。


其次,线缆选择对通信质量影响显著。现场总线通常采用屏蔽双绞线,但不同总线可能需要特定类型的线缆。在电磁环境恶劣的场合,光缆可能是更好的选择,以减少局部干扰对整个网络的影响。


隔离是防止外部电压干扰的重要措施。现场总线电缆应电气隔离,以保护设备免受高电压损害。否则,高电压可能会蔓延并破坏其他电路,造成严重后果。


屏蔽电缆的接地也是关键。外层必须在某一点接地,对于高频干扰,可能需要多点电容接地,避免地回路电流的产生。


连接器的选择和使用同样关键。现场总线的菊花链连接方式要求在插入或移除设备时不影响现有通信,这需要连接器具备特定的性能。


终端匹配则是确保信号稳定传输的另一个环节。每个网段两端的电阻匹配有助于吸收反射,确保正确的电平,从而保证通信质量。


总的来说,现场总线技术融合了控制、计算机和通讯技术,它的发展反映了对降低成本、提高可靠性、维护性和智能化数据采集的追求。在实际应用中,正确处理上述问题对于现场总线系统的稳定运行至关重要。




扩展资料

现场总线是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络,也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。原来这些机器间的主体配线是ON/OFF、接点信号和模拟信号,通过通讯的数字化,使时间分割、多重化、多点化成为可能,从而实现高性能化、高可靠化、保养简便化、节省配线(配线的共享)。