三相电表箱,总进线断路器应该是几P的?到每个电表的断路器几P?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-14
1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。
所以三相电表箱,总进线断路器可以选用3P的,到每个电表的断路器只能选择1P的,因为N线是共用,不进开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C620TT2TSIfXIXC0XXS.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
一般照明线,进线是三相五线的(三根火线、一根零线、一根地线)断路器一般是3P的到每个电表一般装2P
漏电保护器
地线直接进户
追问
可是电表是三相的2P断路器可以吗?
追答
不可以,一定要3P开关,不然存在安全隐患
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-10-14
三相电表箱,总进线断路器应该是3P的,到每个电表的断路器1P。
第3个回答 2013-10-14
总线断路器是4P的,每个电表是2P的
相似回答
这两个配电
箱,
怎么定位是用
三相电度表
和单项电度表,还有
断路器
是用2P\...
答:
开关是
4p
讨论:进户用3P开关还是4P开关?
答:
住宅规范要求,每栋住宅的总电源进线断路器,硬具有漏电保护功能,其动作电流为300-500mA,以防止被保护线路单项接地时因为电弧引起的火灾,为此设计中住宅单元
总进线断路器
采用四极带漏电保护断路器.但回访中发现,可能由于业主入住后,装修或其它原因引起跳闸,。。。为此意见很大,有时会撤除漏电保护.规范和理论...