总功率为2000千瓦三个动力柜 用多少平方电缆线?

喷泉的总功率是2014千瓦 请问用3×300+2×150平方(两根双拼)够了吗

电压380V,总功率为2000千瓦,用两根3×300+2×150平方电缆并联是不够用的,至少需要8根并联。

计算过程:

1、求2014KW负载电流

2014KW/(√3x380Vx0.8)≈3825A

2、查3x300+ 2x150mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†çš„载流量(以常见的VV型电缆为例)

上图是VV型铜芯电缆参数表。

可知3x300+2x150mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†çš„载流量是474A。

3、依据3825A,计算 3x300+2x150mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†å¹¶è”使用的根数

3825A÷474A≈8根

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-03
这个需要根据负荷情况来计算确定,单相负荷与三相负荷需要的线径设计是不同的。
第2个回答  2022-06-24
用电总功率35千瓦380v应该选择16平方的电缆线和/1.732空开。三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)。即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右。可以选用16平方或者以上的铜线电缆。安全载流量一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。
第3个回答  2022-06-24
第4个回答  2022-06-24
