总容量在2000Kw左右,是装机容量不是计算容量?
单机容量500KW以上可以考虑用高压。若500KW以下,建议用低压。
是计算容量的话,功率因数按0.9计算,电压为0.4KV的话,电流3200A。建议用母线槽。
若单机容量大,用高压10KV,电流130A左右,按电流选择35平方毫米的。一般要供电部门安装,供电部门不会这样选择,但供电部门可能选择70平方毫米的电缆。
若是安装容量,要乖以需要系数(Kx0.7~1.0),同时系数(Kt0.5~0.8)。
按中间数来计算,Kx=0.8,Kt=0.7,那么计算容量为1120KW。
电流为1800A,电缆选择交联 4*(YJV4*240+1*120)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考