总电量2000Kw,请问电缆应当用什么型号的?

总容量在2000Kw左右,请做电气工程的朋友帮我解答下,主电缆得用什么型号的?是高压还是低压电缆?大致用几根?没跟的具体参数是多少?希望明白的朋友帮助解答!谢谢了!

总容量在2000Kw左右,是装机容量不是计算容量?
单机容量500KW以上可以考虑用高压。若500KW以下,建议用低压。
是计算容量的话,功率因数按0.9计算,电压为0.4KV的话,电流3200A。建议用母线槽。
若单机容量大,用高压10KV,电流130A左右,按电流选择35平方毫米的。一般要供电部门安装,供电部门不会这样选择,但供电部门可能选择70平方毫米的电缆。
若是安装容量,要乖以需要系数(Kx0.7~1.0),同时系数(Kt0.5~0.8)。
按中间数来计算,Kx=0.8,Kt=0.7,那么计算容量为1120KW。
电流为1800A,电缆选择交联 4*(YJV4*240+1*120)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-14
总容量在2000Kw左右的负载,其电缆、配电柜及变压器,要根据负载特性,现场环境,等等因数来仔细反复考虑计算的,这种几十万上百万的工程不是一句话就能说清楚并能真正帮助你的。QQ934938760
第2个回答  2012-09-14
如果电器的功率为这么大的话采用4平的国标电线就可以了。进出两根,电压的高低与电器的功率无关,也与电线无关,2000kw应该不能称之为电缆,电线而已。
第3个回答  2012-09-20
你可以去询问一下岳阳大力神电磁机械有限公司,他们主要生产电缆卷筒设备