我家有7KW的负载 ,220V供电 ,电流是多少 ?选用多大的电线

如题所述

单相(220V)每KW4.5A电流,则7*4.5=31.5A,用6平方毫米国标铜线穿直径20mmPCV套管足够。如果要考虑以后增加用电器(特别是大功率用电器,如空调、电取暖器)建议用10平方毫米国标铜线穿直径25mmPCV套管。

根据三相电源发出的总有功率等于每相电源发出的有功功率之和,一个三相负载接受的总有功功率等于每相负载接受的有功功率。即P=Pa+Pb+Pc。

扩展资料:

注意事项:

明确需要检测的是单相电流还是三相电流,以此来选择合适的电流传感器。三相电流传感器可以用来测单相的,但单相电流传感器决不能测三相的。

传感器输入电流的范围。由于实际用电负载的电流变化范围较大,为适应这种情况,通常先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以电流传感器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。

参考资料来源:百度百科-负载电流


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-25

5a.5=31,则7*4根据电工经验公式、电取暖器,建议用10平方毫米国标铜线穿直径25mmpcv套管,如空调.5a电流,如果要考虑以后增加用电器(特别是大功率用电器,用6平方毫米国标铜线穿直径20mmpcv套管足够。

电器有多大功率,使用情况,如何布线,环境等都要考虑,如果不需要很严谨的情况下只要考虑功率 ,有了功率在算电流,查表选择电线。

60X25/220=6.8A,0.4mm2的应该电线就够,如果算上功率因数 ,可以在选择大一点的导线,0.5,0.75之类的,相同截面下单芯的比多芯的额定电流会大一点。

扩展资料:

一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

用途普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种: 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。

参考资料来源:百度百科-BV线

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-25
一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流。

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A

还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

导线选择:

根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择:

变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了。

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A

二、根据功率配电缆的简易计算

已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?

(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8
第3个回答  2021-03-25
根据电工经验公式,单相(220V)每KW4.5A电流,则7*4.5=31.5A,用6平方毫米国标铜线穿直径20mmPCV套管足够了,看电线的检验报告
电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,产品质量的好坏就缺乏依据。
3
/6
3、注重包装
电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。
4
/6
4、看电线外表
符合国家标准要求的产品外观光滑圆整、色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。橡皮绝缘软电缆外观要求圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。
5
/6
5、看电线导体
符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
6
/6
6、量电线长度
长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求,即以100米为标准,允许误差0.5米。仅供参考
第4个回答  推荐于2016-12-02
根据电工经验公式,单相(220V)每KW4.5A电流,则7*4.5=31.5A,用6平方毫米国标铜线穿直径20mmPCV套管足够了,如果要考虑以后增加用电器(特别是大功率用电器,如空调、电取暖器)建议用10平方毫米国标铜线穿直径25mmPCV套管.本回答被提问者采纳