22问答网
所有问题
西门子变频器f0022故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-25
西门子变频器出现F0022故障码,这是常见的一个故障,就是组件接触不良,变频器在实际的运行环境中,难免有震动,从而导致以上问题的出现。
解决方法:如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,可重新插拔I/O板。实在不行就只能送修了。
一般碰到这种问题我都直接找我们的西门子代理商天拓四方,主要在我们这他们有办事处,出现问题技术人员可以直接过来,建议你以后买设备一定也要找个在你们那里有办事处的。售后问题处理起来会很方便。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CCCSXIhIf02T0h0ff2T.html
相似回答
西门子变频器
报
故障
代码为
F0022
应该怎么处理
答:
变频器出现故障F0022大多是因为
1、系统过载 2、矢量控制器未设置好 3、I/O板卡接触不良 4、散热不好 5、电机电缆接地不好
只要仔细检查以上几个方面就可以排除人为设置原因了,如果还是显示故障报警,就需要工程师检查设备内部原因了。
西门子变频器
报
f0022
,怎么处理?
答:
1.永久故障F0022检查I/O模板是否正确插入(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否接地故障或短路你可以用断开电动机电缆来辨认这个故障如果所有外部电缆
(同电源电压连接的例外)被断开,但仍然有比较高的故障概率,则变频器是有故障,必须修理 2.偶尔故障F0022这个故障当成过电流处理。如果偶尔出现故障...
大家正在搜
西门子变频器f022
西门子f0022故障怎么解决
西门子变频器报警F0022
MM440报F0022如何屏蔽视频
f0022故障怎么解决
西门子440报f0022怎么处理
西门子变频器报警r22
M440报F0022故障
西门子F022报警代码什么意思
相关问题
西门子440变频器报F0022故障怎么处理?
西门子440变频器,报F0022故障,不能复位,求高手指点。
西门子变频器故障代码是f0022怎么维修
西门子440变频器故障
西门子变频器440,F0022故障,如何处理?
西门子变频器报f0022,怎么处理?