西门子变频器报故障代码为F0022应该怎么处理

如题所述

变频器出现故障F0022大多是因为
1、系统过载
2、矢量控制器未设置好
3、I/O板卡接触不良
4、散热不好
5、电机电缆接地不好
只要仔细检查以上几个方面就可以排除人为设置原因了,如果还是显示故障报警,就需要工程师检查设备内部原因了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-18
变频器有f0022报警,看说明书是功率组件故障。
根据你的情况,应该先检查变频器输出导线是否有被击穿的,如果没有发现问题就只有更换功率组件了。