发电机出线侧的PT二次侧B,为什么要接地?

如题所述

一、原因
以前PT的B相接地主要是为同期考虑的,主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相接地后Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的电压互感器二次侧中性点必须经击穿保险接地,主要考虑分级绝缘电压互感器中性点绝缘比较弱,容易造成绝缘击穿。2、B相接地一般只能监视线电压。
二、如何分析
可以把二次侧看成一个中性点不接地系统发生了单相接地的情况,电压分布是一样的道理,中性点电压上升为反向故障相B相电压 ,故障相对地电压为零,所以故障相对中性线之间的电压仍为故障相电压也就是B相电压,非故障相电压上升为线电压,但这个线电压是对地来说的,对于中性点,由于中性点本身就有相电压,所以非故障相AC两相对中性线的电压就仍然是相电压,中性点不接地系统发生单相接地时,线电压是不变的。