22问答网
所有问题
电压互感器PT二次侧为什么要接地?部分采用b相接地的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-16
电压互感器二次接地为保护接地,是为了防止万一互感器绝缘损坏高电压侵入二次损坏二次设备和威胁人身安全。Vv接线互感器二次没有中性点,二次a、b、c三点必须取一点接地,通常习惯取两互感器绕组连接处(通常为b点)接地。在有同期装置的电站既然Vv接线互感器b相接地,那Y接线的互感器也只要采用相同的b相接地,否则在同期回路会因接地点不同而造成短路(或需要采用隔离变压器而增加成本)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXhT0ThSXfSCICC6Xf6.html
相似回答
pt为何b相接地
答:
B接地和N接地的性质是一样的,
都是为了保护,防止绝缘击穿后危害人身安全
。还有一个原因:
B相接地是为了与低压厂用各电压等级
的电压互感器二次侧接方 式相一致,因为在一个发电厂的厂用电中,总不希望同时存在几种电压互感器二次侧接地方式,不然的话,会给厂用电的二次接线造成不应有的麻烦。
发电机出线
侧的PT二次侧B
,
为什么要接地?
答:
一、原因\x0d\x0a以前PT的B相接地主要是为同期考虑的
,主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相接地后Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的电压互感器二次侧中性...
大家正在搜
电压互感器二次为什么要接地
电压互感器二次侧接地
互感器为什么要接地
电压互感器需要接地吗
电压互感器一次接地
电流互感器接地怎么接
电压互感器外壳需要接地吗
变压器铁芯为什么要接地
pt电压互感器常用电压
相关问题
电压互感器二次侧为什么有的电压互咸器采用B相接地,而有的采用...
发电机出线侧的PT二次侧B 相为什么要接地
单相电压互感器二次侧B相为何接地
发电机出线侧的PT二次侧B,为什么要接地?
电压互感器的二次回路为什么必须接地
为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
电压互感器的二次回路为什么必须接地?
小电流接地系统电压互感器为什么B相接地原因?