请哪位告诉我只有S1和S2两个端子,电流比为75/5的电流互感器与80A的三相四线电表要怎么接线?

还有就是这两种型号能不能配套使用?急!请大家帮帮忙,在此谢过。

电流比为75/5的电流互感器与80A的三相四线电表(容量过大)计量时,计量灵敏度偏低,行度会明显偏慢;80A的三相四线电表足可以负载,不需要互感器的。
电流互感器与三相四线电表(5A)接线:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/ec10d318c85c2a6a42a9ad6b.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-16
不清楚容量多少。故不好说!
75/5的互感器接电表—般为5(10)A表,且不如直接接80A的表(不用互感计量)好!
也就是说这两种型号不能配合用!
第2个回答  2010-03-16
电流比为75/5的电流互感器与80A的三相四线电表,不能配套使用。如要强行使用,影响计量的。
实际上。80A的三相四线电表可以直接代潜75/5的互感器工作。
第3个回答  2010-03-16
不能配套使用,75/5的电流互感器一般配额定电流5A的电表使用,80A的电表接电流互感器会造成计量不准确,负载电流小于80A时不如直接使用准确。
第4个回答  2010-03-16
80A的三相四线电表不能接75/5的电流互感器,80A的三相四线电表不需要互感器。