关于PEN线重复接地的问题

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

可能是你的理解错了,中性线在TN-S系统中从变压器中性点引出后,是不允许在重复接地了,如果重复接地就变成保护零线和工作零线混用了,那么这个系统就跟TN-C系统没有什么区别了。
图3-8不是TN-C-S系统,是TN-C系统,TN-C系统是工作零线和保持零线共用的系统,这根PEN线即要承担工作回路的不平衡电流,而且还要承担故障时的故障电流,所以工作负担很重,重复接地就是为了防止工作零线断线引发的事故。
图3-8假如PEN线从变压器引出前发生断线,如果没有重复接地,会导致三相相电压严重不平衡,电压高的一相单相负载会全部烧毁,电压低的一相单相负载会不能正常工作。
如果有重复接地,当发生单相短路时,接地电流会通过设备外壳,通过接地线和大地形成回路,短路电流会促使线路上的保护装置迅速动作,从而切断电源。
至于工作零线重复接地中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,我本人认为这是错误的,也没有哪个老师这么说过.追问

图3-8确实是TN-C-S,PEN线到电源进线处分为N线和PE线。你再看看这张图吧

追答

这图是tn--C系统,不要相信书,书也是人出的,既然是人出的水平就有高有低。

追问

这书是王厚余老先生出的哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-03
TN-C中PEN就是N线,说白了外壳接接N线,称呼PEN,并不是PE线。TN-S中PE线与N线是分开的,PE线可以重复接地。TN-C-S中PE线与N线是分开的,PE线可以重复接地。TN中N线绝对不能重复接地。
第2个回答  2015-11-08
这图的确是TN–C系统的图,嗯,TN–S–C系统中PEN线重复接地后,要分出PE与N线的
第3个回答  2017-12-04
TN-C何来PE?