22问答网
所有问题
重复接地是不是在总开关前先PEN线接地,然后N线再次接地?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-04
PEN线分开成N和PE线后,N线是不能再接地的,PE线可在需要的位置重复和就近的接地装置连接,目的是为了防止PE线断线造成的危险。
如果PEN一直到末端都没有分开(就是三相四线制),PEN线是可以重复接地的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ICXIIhh6S.html
其他回答
第1个回答 2012-04-27
不是 ,重复接地是指地线另外一个接地点 如局部等电位
追问
局部等电位不也是从总等电位接出去的吗,能算重复接地吗
追答
局部等电位 和总等电位不是一根钢筋 所以不是一个接地点 总地线过来后再和局部等电位连接所以是重复接地
相似回答
关于
重复接地
的问题
答:
若输入电箱的是三相四线,即TN-C供电,为了保证大楼的用电安全,需做为TN-C-S供电系统,这时,在进总箱前需将
PEN线接地,
引出N和PE两条线,分别接总箱中的N排和PE排,输出电箱的应该是五线,三条相线+N线+PE线。这
不是重复接地
,这是保护接零系统。重复接地指分出来的PE线多点接地,若PE出...
接地线
怎么保障安全!我来告诉你呀。
答:
总配电室开关设备也是需要
接地线
的。变压器三相绕组的中性点接了地
,然后
以
PEN
零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱。现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB
再次接地,接地
后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的...