差流越限告警

我矿有两个主变,电压35/10KV,8000Kva,全矿负荷11000KW,一直是两个主变同时投入运行,一个井下,一个井上,井下负荷大约8000KW,两天之前把全矿负荷导入2号主变,1号检修,现在出现主变差流越限告警,主变电压档位在最低,负荷小的时候10.3,负荷高的时候9.9,现在出现主井高压皮带在运行的过程中频道出现声音不正常,感觉就是别的设备瞬间启动,电网电压瞬间变低,电机声音瞬间发闷,请问是这个8000KVA的主变容量小吗,带不起全矿的负荷吗?我们现在是新矿,巷道都很近,设备不是全负荷运行,请专家解释一下。谢谢

转角错误和CT变比出错或平衡系数出错:一般是装置定值整定的问题,仔细核对系统的接线和定值或检查定值计算
极性接反:这个这现场遇到好几次。就是一次CT的进线和出线与装置小CT的进线和出线接反
CT本身有问题:CT的铁芯不好或不平衡
其他:
线路负荷不平衡比较严重,也会产生差流;
正常情况下会有很小的差流,是否差流告警定值整定太小?
还有就是可以检查一下接线是否有绝缘皮损坏导致接地。
要是空载合闸,根据厂家做法的不同可能在某些情况下误报差流越限。
实在不行,找厂家吧。