什么是差流越限告警大神们帮帮忙

如题所述

转角错误和CT变比出错或平衡系数出错:一般是装置定值整定的问题,仔细核对系统的接线和定值或检查定值计算 极性接反:这个这现场遇到好几次。就是一次CT的进线和出线与装置小CT的进线和出线接反 CT本身有问题:CT的铁芯不好或不平衡 其他: 线路负荷不平衡比较严重,也会产生差流; 正常情况下会有很小的差流,是否差流告警定值整定太小? 还有就是可以检查一下接线是否有绝缘皮损坏导致接地。 要是空载合闸,根据厂家做法的不同可能在某些情况下误报差流越限。 实在不行,找厂家吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-28
CT断线及差流越限告警. 瞬时CT断线闭锁或告警:比率差动启动后,需经过 ... 装置跳闸或发出告警信号后,进行事件记录,并可通过网络接口或现场总线将记录上传至。 ...
第2个回答  2014-04-28
进行有载调压的时候可能出现差流,所以也有可能出差差流超限告警的情况,归根结底是差流越限的定值设的太低所至,楼主可以看看差流越限值到底是多少,如果在1A以上,则有可能是平衡系数出现问题了,试着算算定值。
第3个回答  2014-04-28
定植中有个差流越限的门槛,当差流大于此值时,装置发“差流越限”告警,保护人远要检查差流异常的原因哦再继续增大差动就该误动了哦 ...本回答被提问者采纳