为什么在中性点直接接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压不变?

如题所述

中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。

三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性。

同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

扩展资料:

接地方式

中性点有效接地

我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。

暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。

中性点非有效接地

6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。

中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。

参考资料来源:百度百科--中性点接地

参考资料来源:百度百科--电力系统


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
中心点直接接地以后,该电力系统的中心点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-27
因为中性点被强制接地后,中性点的电压不会因为单相接地而升高,电势永远为零.
而不接地系统出现相电压升高,是因为中性点的电位升高造成的。
第3个回答  2010-09-27
你是电工吗?因中性点直接接地,发生单相接地时故障相同中性点直接短路,中性点电压不变,故非故障相的相电压依然是220V。