中性点直接接电系统单相接地时,非故障相对地电压会增高吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
中心点直接接地系统,其中心点电位已经被大地电位固定。所以但其发生单相接地故障时,非故障相对地电压不会增高。只有中心点不接地系统,发生单相接地故障时,非故障相对地电压将升高1.732倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fII2CSfIS.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-14
中心点直接接地系统,其中心点电位已经被大地电位固定。
所以但其发生
单相接地故障
时,非故障相对地电压不会增高。
只有中心点不接地系统,发生单相接地故障时,非故障相对地电压将升高1.732倍。
第2个回答 2011-03-29
不会。详见各种故障下的矢量电压分析。
第3个回答 2011-03-28
在这个系统中,不发生单相接地时,另两相的电压会升高,若是全接地,另两相电压将会接近线电压 。
第4个回答 2015-12-23
中心点直接接地系统,其中心点电位已经被大地电位固定。所以但其发生单相接地故障时,非故障相对地电压不会增高。只有中心点不接地系统,发生单相接地故障时,非故障相对地电压将升高1.732倍。
相似回答
...在
中性点直接接地系统
中,发生
单相接地时,非故障
相的相
电压
不变?_百...
答:
中性点直接
接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生
单相接地
故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不
故障相对地
的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的...
中性点直接接地
的电力
系统
发生
单相接地时,
各相参数包括电流和
电压会
有...
答:
直接接地
属于大电流接地。接地相短路电流极大,达到几千安到几十千安以上
,电压
下降到很低。其它相也会有变化,比如正序、负序、堆序电压发生变化。但是要求短路相产生的短路电流迅速引发保护动作,所以一般不怎么讨论非短路相的变化。