中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍?

如题所述

当单相发生接地时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过中性点的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。

正常运行情况下,各相对地有相同的电容c。(用集中参数表示),在相电压的作用下,每相都有一超前电压90°的电容电流流入地中,并三相电容电流之和为零,中性点对地无电压,因为电容电流很小,其在线路上产生的电压降可以忽略不计,故可以认为各相电压均与各相电势相等。

扩展资料:

中性点不接地系统发生单相接地危害

1、对变电设备的危害

单相接地故障发生后,如果在接地点处产生间歇性电弧,将会发生几倍于正常电压的间歇性电弧接地过电压,危及变电设备的绝缘,严重者使变电设备绝缘击穿,造成更大事故。

2、对线路设备的危害

单相接地故障发生后,可能产生电弧,不仅会烧毁部分线路设备,如果在接地点附近有易燃物品,也可能发生电气火灾。

3、对区域电网的危害

需要注意的是,小电流接地方式并不仅限于中压配电网,我国发电厂的3-10kV厂用电系统,以及10kV和35kV风电场很多也采用小电流接地方式。

在这些与电源密切联系的电网中如果发生单相接地故障,有可能造成严重的短路事故,并影响电源的正常运行,破坏区域电网系统稳定,使较大范围地域停电,造成更大事故。

参考资料:百度百科-中性点不接地系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
1,简单点说,当单相发生接地时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过中性点的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。
2,这种情况可以系统还可以暂时正常运行,因为线路的线电压无论是相位还是矢量值均未发生变化,设备可以仍照常运行。但是如果长时间运行中,再发生一个相故障,会产生巨大的短路电流,直接后果就是烧毁。
3,在中性点不接地的系统中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修人员应争取在两小时以内查出接地故障,予以排除 。
第2个回答  2011-09-03
中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。
C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以:IC=-(ICA+ ICB)。IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC= IC0,因此IC=3IC0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。
由于线路对地电容C很难确定,因此IC0和IC也不能根据电容C来精确计算。一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相接地电容电流:IC=Ue(Ik+35IL)/350    
Ue(为线路额定电压KV)
Ik(为同一电压的具有电的联系的架空线路总长度)
IL(为同一电压的具有电的联系的电缆线路总长度)
在不完全接地(即经过一些接触电阻接地)时,故障相对地的电压将大于0而小于相电压,而未接地相对地电压小于线电压,接地电容电流也比较小。
必须指出,当中性点不接地的系统中发生单相接地时,三相用电设备的正常工作并未受到影响,因为线路的线电压无论是相位还是量值均未发生变化,因此三相用电设备仍照常运行。但是这种线路允许在一相接地的情况下长期运行,因为如果另一相又发生接地故障时就形成两相接地短路,这是很危险的,会产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。所以在中性点不接地的系统中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修人员应争取在两小时以内查出接地故障,予以排除 。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-01
假如K是接地点,金属性接地时,K就是等于N中性地,中性点发生漂移,相对你N点就是成为线电压
第4个回答  2012-06-06
有相电压变成了线电压所以乘根号3=1。7.。。。