中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-05
中性点不接地的,所以分析全错。
<上一页
1
2
相似回答
中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍
...
答:
当
单相发生接地时,
原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地
的相电压
变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是
1.732倍
。并且会产生很大的相电流对地流动。正常运行情况下,各相对地有相同的电容c。(用集中参数表示),在相电压的作...
中性点不接地系统发生
单项
接地时,非故障
项
的相电压
升高1.73倍。请问为...
答:
中性点不接地系统发生单相接地
(一般认为过渡电阻为零)时,零序回路理想情况下开路,中性点电压升高到相电压。比如A相发生单相
接地故障时,故障点
电压为0,于是中性点电压为-UA,于是
非故障相
电压升高到UB-UA=UAB(C相同理,注意这些量都是相量形式),UAB=√3UB,而原来B
相的相电压
有效值为UB,所以...