中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍?

如题所述

1,
简单点
说,当单相发生接地时,原来
三相平衡
的情况被打破。接地的一相通过中性点的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的
根号
3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的
相电流
对地流动。
2,这种情况可以系统还可以暂时正常运行,因为线路的线电压无论是相位还是矢量值均未发生变化,设备可以仍照常运行。但是如果长时间运行中,再发生一个相故障,会产生巨大的
短路电流
,直接后果就是烧毁。
3,在中性点不接地的系统中,应该装置专门的
接地保护
或绝缘监察系统,在发生
单相接地
时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生
单相接地故障
时,允许暂时运行2小时。运行维修人员应争取在两小时以内查出接地故障,予以排除