22问答网
所有问题
中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-07-14
直接接地属于大电流接地。接地相短路电流极大,达到几千安到几十千安以上,电压下降到很低。其它相也会有变化,比如正序、负序、堆序电压发生变化。但是要求短路相产生的短路电流迅速引发保护动作,所以一般不怎么讨论非短路相的变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TCS6I02f22ITI0I66T.html
其他回答
第1个回答 2014-07-14
中性点
采取直接接地方式,设备或系统线路在发生
单相接地故障
时,中性点处对地电压仍为零,非故障
相电压
不会升高,仍为相电压;故设备的中 性点处绝缘和各相的绝缘仍按正常时情况考虑,不必升高,设备造价相对低一些。但此时故障点的电流很大,甚至可能超过三相短路时电流,造成故障点、设备 中性点构成的回路中流过的电流很大,引起事故并扩大;故线路上需加装断路器,在继电保护装置的配合下跳闸,及时将故障相切除,消缺后又自动重合闸。
追问
故障相和非故障相的电流怎么变化?
包括相电压线电压
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系...
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障...
为什么在中性点直接接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电...
在中性点非直接接地系统中,当发生单相接地时,线电压的大小和相...
中性点接地系统和不接地系统 发生单相接地时 另两相的电压有什...
中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1...
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障...
在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时地中会不会有...