22问答网
所有问题
覆冰区段,与110kV线路LGJ-240 30导线配合的镀锌绞线最小标称截面不小于( )。
A.35mm2
B.50mm2
C.80mm2
D.100mm2
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:C
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.12条规定,地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合宜符合表5.0.12(题解表)的规定。
题解表地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合
注:500kV及以上输电线路和无冰区段、覆冰区段地线采用镀锌钢绞线时,最小标称截面积应分别不小于80mm2、100mm2。
查表可知,覆冰区段,与110kV线路LGJ-240/30导线配合的镀锌绞线最小标称截面不小于80 mm2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSfTC0IfI666CSXIXfS.html
相似回答
...
240
30导线配合的镀锌绞线最小标称截面小于(
)
。
答:
【答案】:C《
110kV
~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.12条规定及表5.0.12(见题解表)。题解表地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合查题解表可知,地线采用镀锌钢绞线时
与导线的配合LGJ
—
240
/
30导线配合的镀锌绞线最小标称截面小于
80mm2。
电线电缆的国家标准是什么?
答:
高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级:64/
110KV,
执行标准:GB/T 11017;127/220KV、290/500KV。XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小;控制电缆,执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V。产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能...
大家正在搜
配电线路覆冰
线路覆冰的危害
10kv线路过流一段动作
线路覆冰如何处理
防线路覆冰
线路覆冰总结
线路覆冰如何测量
覆冰线路检测
电力线路覆冰