单台电动机如何选择就地补偿的电容容量

在三相供电系统中如何对单台电动机选择就地补偿的电容容量,如何实现邂逅补偿,如果超前了对电网产生什么影响和后果,谢谢!

就地补偿只是针对电机功率较大、与主线路距离较长的场合应用以降低无功电流减少末端电压降,一般按每KW配电容量为0.6千乏合适,功率因数约在0.9附近。若过补偿,无功电流倒供电网,电网载流增大,线损耗增大而浪费电能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-04
按0.9来配电容:
0.8时用KW/KVAR=1/4
0.7时用KW/KVAR=1/2
0.6时用KW/KVAR=6/7
电力出版社的<速算口决>.本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-11-06
  按照配置无功补偿的计算公式:
Qc=P(tg a1-tg a2)
其中:Qc,是需要补偿的电容器容量值,单位:Kvar
P,是系统有功功率,此处可以看作一个确定的有功功率值,单位:Kw
tg a1,是补偿前功率因数Cos a1 的相角的正切。
tg a2,是补偿后功率因数Cos a2 的相角的正切。
  电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。