EV2000变频器,输出电流不平衡,电压平衡,缺相报警,更换模块和光耦后故障不解除,电机没问题,请教各位
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-09
故障A0501是指电流限幅:引起故障可能的原因有 1 电动机的功率与变频器的功率不匹配 2 电动机的连接导线太长 3 接地故障 故障应采取的措施: 1 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应 2 电缆长度不得超过最大允许值 3 输入变频器的电机参数必须与实际使用的电动机一致 4 定子电阻值(P0305)必须正确无误 5 电动机的冷却风道是否堵塞 电动机是否过载 (增加斜坡上升时间,减少“提升”的数值)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CT06CThX0.html
其他回答
第1个回答 2010-10-27
检查电源线路、尤其是熔丝及以下,一段一段仔细查找。估计是熔丝断或接线某桩头有松动(接触不好)引起。
第2个回答 2010-10-27
检查不平衡那一相上下臂驱动和光耦,如果没问题检查该相驱动的正负电源以及滤波电容。再不行就可能是光耦前面的问题了。
第3个回答 2010-10-28
主板也有可能出问题!