22问答网
所有问题
水泵变频控制柜报故障1过流是什么原因,如何处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-26
控制系统应该是有报警提示的如果是提示的热过载,你可以检查一下变频器或者是热继电器.热继电器出现故障的机率不大,因为在出现过流时,变频器会启到保护作用先报警. 你可以先试着复位一下变频器,然后再启动,如果变频器没有报警,就查热继电器的常开触点.如果热继动作了,就复位热继.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CT0h26X60hSXICShTh6.html
相似回答
供水
水泵变频器
一直显示恒速运行过电流报警
答:
如若拆掉压力表,变频器不能满负荷运行,启动前1分钟电机不转,而变频器有频率显示,
检查下变频器的设置启动时间是多少,水泵是否有卡死现象
。
水泵变频柜
的常见
故障
和
处理
方法
是什么
?
答:
由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源
,而其周边控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其他装置产生的干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常的工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。一、变频器的基本控制回路变频器同外部进行信号交流的基本回路有...