新消规消防泵房低压压力开关怎么设置

如题所述

必须设压力开关。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)
4.3.1 消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-25
消防各系统的稳压通常有3种形式:

(1)利用屋顶高位消防水箱位置高度稳压;
(2)高位消防水箱配置上置式稳压泵稳压;
(3)由下置式稳压泵或稳高压供水装置稳压。
其中利用屋顶高位消防水箱稳压的系统压力下降值幅度由水箱水位变化确定,其下降范围通常为1m~2m左右。在确定“低压压力开关”形式和灵敏度要求时,应根据稳压方式及压力变化幅度的具体情况来确定“低压压力开关”自动启泵信号动作的压力下降值,因水箱位置变化幅度小,要选用对压力降变化较为敏感的“低压压力开关”。而对于采用稳压泵稳压的系统,由于压力变化幅度相对较大,对“低压压力开关”的压力变化敏感度要求可略低。因此在具体的工程设计项目中应根据各消防系统的稳压型式和压力降的变化幅度状况,合理配置“低压压力开关”。
第2个回答  2023-06-03
压力开关设定值应根据稳压泵启动压力及水箱与设置压力开关处高程差计算确定