JDG管是什么管,在电气使用中有什么要求?

如题所述

JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。

jdg管安装规范

1、在我们铺设金属穿线管的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。

2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。

3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中,再沿墙面(柱面)将线管排列整齐引至配电盘(箱)内固定。在所有线管的连 接点(包括接头、接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒、配电盘)等地方,用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝作跨接导线与管路焊接 牢固,使管路焊接成一电气整体并接地。

建议:

在安装的时候,尽量不要使金属穿线管的口径低于25mm

在拐弯之处,应该加弯头,避免死线的情况出现

一根管道中切勿穿太多的线,并且在穿线的过程当中,每穿一根,就要进行松动一下,避免出现堆积的情况

穿线作业尽量选用短途的穿线路径,大家都懂得,不仅仅省力而且还能减少很多的成本,节省很多的施工时间

后期的保障工作,所以尽量在线路的接头之处在留下暗盒或者面板操控

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-09
JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。具体的工艺要求如下:(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。 (2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 (3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm. (4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。 (5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。 (6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。 (7) 配管完毕后,为防止异物进入关内,在端头应做好封堵。 (8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。 (9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-11-05

JDG管连接方法介绍

1、管与管的连接:先把导管与直管接头插紧定位后百,用紧定扳手持续拧紧那紧定螺钉,直至螺度帽脱落。

2、管与盒的连接:旋下螺纹接头的爪形螺母并置于接线知盒内壁面,用紧定扳手使爪形螺母与六角螺母里外夹紧接线盒。再将导管与螺纹接头的道另一端连接,其工艺做法同导管与直管接头的版连接。

主要连接方式

1)管与管的连接:先把导管与直管接头插紧定位后,用紧定扳手持续拧紧那紧定螺钉,直至拧断“脖颈”。

2)管与盒的连接:旋下螺纹接头的爪形螺母并置于接线盒内壁面,用紧定扳手使爪形螺母与六角螺母里外夹紧接线盒。再将导管与螺纹接头的另一端连接,其工艺做法同导管与直管接头的连接。

第3个回答  2023-07-17
JDG/KBG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,主要应用于吊顶明装布线、暗装预埋等
我们在铺设金属穿线管的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。安装时尽量不要使口径低于25mm的金属穿线管,在拐弯之处,应该加弯头,尽量避免死线的情况出现,一根管道中切勿穿太多的线,并且在穿线的过程当中,每穿一根,就要进行松动一下,避免出现堆积的情况。