45KW电机,额定电流是85A,直接启动时请问我应该选择多大的空开,降压启动时又应该选择多大的空开?

45KW电机,额定电流是85A,直接启动时请问我应该选择多大的空开,降压启动时又应该选择多大的空开?如何计算?另外,请问我应该选择多大直径的电缆?请问电缆的直径又如何计算?

1、无论是直接启动还是星三角启动,都需要选择适应这种启动方式的空开,各个品牌都有这个类型,这个类型的空开都能短时承受大于额定数倍的电流,为可靠起见,可选择ABB 等进口品牌,具体型号请查有关资料

2、一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=85*1.5=120A即可,35平方的线即可

3、空开除了承受瞬间大启动电流外,对电机的保护是最重要的,可以选择1.1-1.5倍额定电机电流空开,即90-120A之间选择一款,星三角也同样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-21
45kw的电机估算电流是90安以下,不管是直接启动或者是其它补偿启动方式,用线是一样的,用断路器也没必要这么分。查表所得在25度情况下用16平方的橡校绝缘铝线就可以,但是以我实践经验应当用25平方的铝绝缘线,或者是16平方的铜绝缘线。空开96.5安的正好,就用100安的吧,,如果是球磨电机那就用125安的。仅供参考!
第2个回答  2010-10-21
用250A开关,启动电流是额定电流的2.5倍。