电流表和电流互感器的接法

电流表和电流互感器的接法,还有怎么选型?
能不能给我补个接线图啊?那线用不用在互感器上绕圈啊?用的话绕几圈啊?3相电的话,是不是随便穿过1根火线就行呢?谢谢。

30A电流表配30/5A的电流互感器,60A电流表配60/5A的电流互感器,100A电流表配100/5A的电流互感器.(如果用30A电流表配60/5A的电流互感器就要在互感器上绕一圈。因为绕一圈是减半)3相电的话,随便穿过1根火线就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-17
根据用电电流的大小,来选电流互感器,母线穿过感应线圈,电流表串接互感器二次端,根据互感比选择电流表。
第2个回答  2010-07-17
电流表串接在电流互感器的二次侧,看互感器的变比选择电流表,如电流互感器的变比为100/5,则可选100/5或150/5的电流表。
第3个回答  2020-01-21
电流互感器一次(L1
L2或P1
P2)接被测线路
二次(S1
S2)接电表S1流出
S2流进
同时S2接地
第4个回答  2020-01-15
电流表是对一个回路中的电流进行测量,所以进出是同一根线。
第5个回答  2020-02-19
是的
注意主电流方向从P1进P2出,互感器S1接电流表+,S2接电流表-。且S2要接地