50安电流用4平方的4芯铜芯电缆可以么?具体换算方法是什么?

如题所述

  50安电流用4平方的4芯铜芯电缆是不够的。

  1)查下面电缆载流量表,4平方铜线在土壤敷设时载流量为47A,在空气中敷设时为33A,达不到50A电流要求。

  2)根据下面口诀计算,4平方铜线的载流量相当于6平方铝线的载流量。6平方铝线的载流量为其截面的7倍,即7x6=42A,所以4平方铜线的载流量为42A,用在50A环境不安全。最好用6平方以上的铜线。

  铝电缆的安全载流量口诀为:

  二点五下乘以九,往上减一顺号走。

  三十五乘三点五,双双成组减点五。

  条件有变加折算,高温九折铜升级。

  穿管根数二三四,八七六折满载流。

  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。

  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-06
不可以
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
这是经验,书面有计算公式的
第2个回答  2010-07-06
超载,应用10平方。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-06
不可以的.
在HI中给我一个邮箱,发你点资料,自已就会选线了.