380V电流计算公式?50KW用多大的断路器?热保护用多大的?用多少平方的线?
负荷是电机星三角接法。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
I=P/U。50KW÷380V≈132A×1.5倍(系数)=198A。热保护用200A,用70²导线最好用90²因为现在很难买到国标线了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Cf2Tf00f0.html
其他回答
第1个回答 2009-11-17
用250A的断路器,125A传心式电机保护器,25平方毫米铜芯线。
第2个回答 2009-11-19
50*1000/380/1.732=75A
用100A的塑壳就行了
相似回答
大家正在搜
相关问题
380V电流计算公式?50KW用多大的断路器?热保护用多大的...
380V,50kw的电锅炉用多大的空开?用多大截面积的电缆?...
计算电流 功率 电线大小 50KW需要多大平方线
380v50kw的用电量,最少要多大的线和多少安的空开
50kw 380v 选多大断路器?请写仔细点 最好把算法写出...
50kw的电器在380v电压,用多粗的铝线,怎么计算?
50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大...