380V电流计算公式?50KW用多大的断路器?热保护用多大的?用多少平方的线?

380V电流计算公式?37KW电机用多大的断路器?热保护用多大的?用多少平方的线?

37KW的电机额定电流大概在74A左右(具体要看铭牌,直接启动),也就是功率乘以2就是了。
导线距离较短的话30或50m以内的大约25平方的铜导线即可,当然最好用35平方的导线,这是职业习惯,感觉这个最合适,呵呵,说不上来但肯定有道理。断路器用100A的塑壳。
热保护设计时只给出范围(63A~80A),这个大概要现场具体调整了,和电机的额定电流一致或稍微大点即可。
如果是星-三角启动,电流我记得是额定电流的1/3,相应的调整各导线和配电器件即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-16
P=1.732UI,I=P/1.732U。50KW的(是按电机算)电流时75.97A,断路器取三倍,即250A,热保护用60A,25㎜²的铜线。30KW的电流是56.2A,断路器是200A,热保护选50A的,16㎜²铜线。
第2个回答  2009-11-17
380电流计算公式i=Pe*k/(1.732*0.38*cosQ)其中k是同时需要系数 cosQ是功率因数Pe是有功功率
37kw电机电流为i=37*1/(1.732*038*075)=74.95可以考虑用100A塑壳根据载流量表个人选择35平方铜线热保护80A可调