三相三线电能表只有实际值的三分之二
电子式的三相三线电能表的有功功率只有实际值的三分之二。
不用电压互感器,用电流互感器。
会是什么原因照成的?是相序错了,还是电流互感器接错了?
举报该问题
推荐答案 2009-11-11
更正楼上的:只要在没有中性线的三相三线系统中,只要满足三相电流向量和为零,负载即使不对称,都可以准确计量三相电能,目前三相三线计量方式还用在10KV等级不接地系统中使用(变电站10KV),不过,三相三线电度表不适用三相四线负载作计量这是对的,另外,你的实际值如何得出的?如果准确的话,有功功率(错误值)只有实际值(正确值)的三分之二的话应该判断电压第一相断了 可以算出更正系数为1.5,用系数*错误时的电量可以算出实际电量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CfI2S6026.html
其他回答
第1个回答 2009-11-07
三相三线计量表的内部只有2个类似单相表的计量装置,其计量方式适用三相三线对称负载,根据二相平均负载推算另一相负载从而增大相应行度的。在三相四线负载中,刚好没计量装置的那相负载特别大或其它二相没多少负载,计量数将比实际少超过50%或以上也不出奇;相反,计量数将比实际数增大的。
三相三线电度表不适用三相四线负载作计量,三相三线负载很难做到绝对平衡的,所以,三相三线电度表计量是欠准确的,供电部门早几年已淘汰了该型式计量表了。
相似回答
三相四线(
三相三线
)一相失压,表计电量5000度,请问正确电量应为多少度...
答:
三相四线电能表会少计1相电,
实际
电量为(5000/2)*3=7500度。
三相三线电能表
会少计2相电,实际电量为5000*3=15000度。三相负荷平衡情况下,因一相电流互感器接反,只计量了
三分之
一电量,在已交电费情况下要再按2倍追补电费。如果原没交电费,则应按抄见电量
的三
倍缴费。当前正向有功总电量+当...
三相三线电能表
如果一相接反会出现什么情况
答:
电能表正转(比正常情况下慢很多)或几乎不转。原因:正常情况下
三相三线电能表
第一元件所用所用电流为Ia电压为Uab 功率表达式为Uab·Ia·cos(30°+Φ)三相三线电能表第二元件所用所用电流为Ic电压为Ucb 功率表达式为Ucb·Ic·cos(30°+Φ)总功率=Uab·Ia·cos(30°+Φ)+Ucb·Ic·cos(3...