三相四线(三相三线)一相失压,表计电量5000度,请问正确电量应为多少度?

如题所述

三相四线电能表会少计1相电,实际电量为(5000/2)*3=7500度。三相三线电能表会少计2相电,实际电量为5000*3=15000度。

三相负荷平衡情况下,因一相电流互感器接反,只计量了三分之一电量,在已交电费情况下要再按2倍追补电费。如果原没交电费,则应按抄见电量的三倍缴费。

当前正向有功总电量+当前反向有功总电量=总有功电量 (不按费率只交总电 量),当前正向无功总电量+当前反无有功总电量=总无功电量 缴纳无功电费。当前正向有功总尖电量+当前反向有功总尖电量=总有功尖电量 缴纳尖时刻电费。

扩展资料:

1、电度电费=峰电量*电价*150%+谷电量*电价*50%+平电量*电价

2、功率因数电费:我给你算了以下你的功率因数为(有功电量的平方加无功电量的平方后一起开方,在用有功电量除以刚才得到的数)0.90所以说你的功率因数电费不需要调整,即本次不用交功率因数调整电费。

3、如果是用的自己的变压器,那还要根据变压器的容量大小,交纳一部分变压器损耗的电费。

4、当前正向有功总峰电量+当前反向有功总峰电量=总有功峰电量 缴纳峰时刻电费。

5、当前正向有功总平电量+当前反向有功总平电量=总有功平电量 缴纳峰时刻电费。

参考资料来源:百度百科 ——三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-25
三相四线电能表同时能计录单相220v,二相380v及三相380v用电设备消耗的电量,由于有单相用电设备的运行,三相就不可能对称,所以一相失压很难计算准确漏计电量。三相三线电能表只能准确计录三相380v用电设备消耗电量,所以一相失压少计电一倍,即表计积算器反映的电量*2=实际用电量,5000*2=10000度。
三相三线电能表;是由a .c二只电压线圈构成所以称为二元件,A相a-b C相c-b二线圈各承受380v电压,如缺A相 只有C相c-b380V工作,同理缺C相只有A相a-b380V工作,如缺B相 由电能表内部导通此时A相与C相二线圈共承受380V等于每线圈都承受190V,所以只能计录50%电量。
第2个回答  2012-08-31
wwuchiqun的回答是正确的。即:(完全失压的情况下,失压相电压为零,如果不是完全失压,情况要复杂多了,不能按如下那么估算)

假定三相负载平衡 的条件下,a、三相四线电能表正确电量为(5000/2)*3=7500度;b、三相三线电能表确电量为5000*2=10000度

无论是电子表还是机械都是如上所述。
第3个回答  推荐于2017-11-25
三相四线电能表会少计1相电,实际电量为(5000/2)*3=7500度
三相三线电能表会少计2相电,实际电量为5000*3=15000度本回答被网友采纳