变压器几米之内有危害

变压器几米之内有危害

变压器3米之内主要是噪音对人产生的影响,根据规定居民区的变压器距离民房不得小于3米,也即3米之外没有触电和电磁辐射的危险。

电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化。

使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。因此与变压器保持在其危害范围之外是有必要的。

扩展资料:

变压器危害的注意事项:

1、不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。

2、经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。

3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。

4、防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。

5、保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。

6、防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

7、短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。

8、通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。

参考资料来源:百度百科-电力变压器

参考资料来源:百度百科-电力建设工程施工安全监督管理办法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-16

变压器在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下时安全距离为1.0米;1~10千伏时安全距离为1.5米;35千伏时安全距离为3.0米;66~110千伏时安全距离为4.0米;154~220千伏时安全距离为5.0米;330千伏时安全距离为6.0米;500千伏时安全距离为8.5米。

变压器属于电力设备。按照《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下时安全距离为1.0米;1~10千伏时安全距离为1.5米;35千伏时安全距离为3.0米;66~110千伏时安全距离为4.0米;154~220千伏时安全距离为5.0米;330千伏时安全距离为6.0米;500千伏时安全距离为8.5米。

扩展资料:

变压器的工作原理:

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例实施细则

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-10

3米。

变压器3米之内主要是噪音对人产生的影响,根据规定居民区的变压器距离民房不得小于3米,也即3米之外没有触电和电磁辐射的危险。

变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器。

扩展资料:

变压器的定期保养

1、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。

2、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。

3、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。

4、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次。

主要内容有清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。

参考资料:百度百科-变压器

百度百科-电力建设工程施工安全监督管理办法

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-06-14

变压器3米之内主要是噪音对人产生的影响。
国家标准规定:居民区的变压器举例民房不得小于3米。
变压器:
中国的电力系统采用的是50赫兹,50赫兹无法发射电磁波,电磁辐射首先就把磁辐射给排除了。电场辐射,电场强度E=U/D,U为电压,D为距离。小区变压器是10千伏的配电变压器,小区内配电变压器距离至少都有五米以上,算下场强E大约等于2000V/m,国标的电场强度为4000V/M。110千伏及以下输变电设备几乎不存在所谓的辐射。在超高压和特高压输变电设备中,由于电压等级高,电气设备会存在一定的棱角,在这些棱角突出的地方,电场会发生畸变,场强增大(大学电磁学内容),这时候空如果场强足够大,会将电气设备周围的空气电离,这时候会听到呲呲的响声,夜间还可能看到辉光。这时候由于电离的作用,输变电设备不仅有50赫兹的频率,还会形成高频的电场和磁场。这时候就有一定的可能辐射超标。但是在我国通用的设计规范中,对于高压电气设备,都会加装均压装置(在220千伏及以上的高压铁塔上会看到绝缘子下方都有一个圆形的金属),以防止畸变电场的产生。发生电离不仅会造成辐射,实际还会对通信形成干扰、电离还会改变设备运行参数,浪费电能。所以,变压器对人基本上市没有危害的。

第4个回答  推荐于2018-04-11
普通配电变压器的电磁辐射并不大,而且金属外壳可以屏蔽相当部分的电磁辐射。

一般距离变压器5米以上其电磁辐射的强度就微乎其微了。

如果只是短暂停留,只要满足足够的绝缘距离就可以了。如空气中距离电压为10kV的裸导体的距离不小于150mm.本回答被网友采纳