变压器离居民区至少几米?

变压器离居民区至少几米?

按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上。

按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。

扩展资料:

运行维护

1、配电变压器的过负荷运行

变压器过负荷运行,是指负荷电流超过了变压器的额定电流。一般情况下,变压器在小负荷运行时,其绝缘材料不能充分发挥作用,而在持续过负荷运行中,变压器会产生高温,使绕组绝缘部分被烧硬脱落,形成匝间短路。

同时变压器油产生油泥,聚积在油箱板、 绕组和铁心上,致使变压器油散热不良。这种恶性循环,不仅严重影响变压器寿命,还会造 成高压击穿和变压器烧毁等事故。 因此, 要经常观察三相负荷电流。 三相负荷电流力求一致,如有偏差,不应超过 10%。

2、配电变压器的异常声音

交流电通过变压器绕组时,由于铁心自振原因会产生正常均匀的“嗡嗡”声。如果出现异常声音,需要查找原因,并及时向有关部门报告处理。变压器空载时和带负荷后,声 音也有所不同。根据异常声音特点与以往比较,查出原因后方可投入运行。

3、配电变压器温度的检查

变压器的运行温度与其寿命有很大关系。变压器在正常温度95℃以下运行,其寿命为20a;如果升到110℃运行,寿命会缩短到 7a;若温度升到130℃运行,其寿命会缩 短到 2a;变压器在170℃的温度下持续运行,d左右就会报废。10 温度超过变压器允许值,要查明原因,及时采取对策。

参考资料:百度百科--配电变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-08
请问变压器离居民区要多少米才合格
第2个回答  2015-08-20
在《架空配电线路设计技术规程》第10.0.2条规定导线与居民区地面的垂直距离不小于6.5米。
第10.0.4条规定,线路边线与永久建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于1.5米...;如果按这条套,变压器距离民房70厘米,显然是小了一点;
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米, 这种安装需要得到业主的同意才行。
第3个回答  2010-09-16
如果侵害你的利益你可诉讼要求赔偿。

参考资料:更多请查看法律快车法律咨询 http://www.lawtime.cn/ask/question_201012.html

本回答被提问者采纳