22问答网
所有问题
pt100铂电阻测温后怎么把测到的模拟温度转换为plc可识别的温度
1》PT100不用变送器,可直接接PLC吗?
2》PLC中有AD转换的模块吗?是什么转变的谢谢
举报该问题
推荐答案 2009-12-03
不知道你用的是什么PLC,我就以西门子的为例说一下,
(1)、pt100是热电阻传感器,PLC利用的是它的电阻差,故不用接变送器,直接就可以接PLC的模拟量处理模块。
(2)、PLC一般只带有数字量I/O口,AD转换都需要额外的模块,如西门子pt100用EM231 RTD模块,是双pt100输入模块。
这是我博客里以前的一篇模拟量处理程序文章:
http://hi.baidu.com/%D1%A9%C2%E4%CE%DE%C9%F91103/blog/item/735a91522c478d6885352490.html
你可以看一下。
这是西门子官网的pt100模块介绍:
http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/s7_200/temperature/em231_2x.asp
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CfXCfSh6S.html
其他回答
第1个回答 2009-11-19
需要一个pt100的温度模块,或者用一个变送器加普通模拟量输入模块都可以实现温度读取
第2个回答 2009-11-22
看你用什么样的PLC了,现在的PLC基本上都可以直接接PT100的,如果PLC接收不了PT100的信号,那就看它能接收什么样的信号,然后再用相应模块转换一下就可以了,PLC里面的AD模块那是把接收进来的信号传送到上位机的。
第3个回答 2009-11-19
加温度控制模块。
第4个回答 2009-11-20
AD转换
1
2
下一页
相似回答
...我是这样想的:
将温度
传感器(
铂电阻
)
测量到的温度
值经过温度变送器...
答:
将温度
传感器的信号直接接入
PLC模拟
输入端即可。
S7300怎么用
PT100测量温度
PT100两根线接进来,我程序里应该
怎么转化
,才 ...
答:
有专门的模块转换(PT100),这是最简单的方法,
如果你没有这模块,可以用把PT100接到模拟量输入,在300以面编一个模转数的程序
。PT100的阻值变化是非线性,我没记错的话,不能用
大家正在搜
用分度号为pt100铂电阻测温
pt100铂电阻测温范围
pt100热电阻的测温
铂热电阻的测温范围一般为
用分度号pt100铂电阻
测温电阻pt100
铂电阻测温电路
铂电阻测温电路原理
pt100铂热电阻规格
相关问题
pt100能直接接在三菱plc的扩展模拟量模块fx-2n-2...
温度传感器(pt100)输出什么信号,plc怎么识别、处理
s7-200的plc怎么识别pt100热敏电阻所测量得电阻值...
pt100可以直接接到plc的模拟输入上么?
西门子200PLCAR02模块接PT100热电阻 如何让温度...
铂热电阻的两根线可以直接连在plc上吗
西门子S7-200的plc模拟量模块如果是接温度PT100的...
求文档: pt100热电阻温度探头不经过温度变送器转换A/D...