选择多大的电缆

我这有两台380V,2kw的水泵。还要带20台电磁炉每台1.5kw,冰箱3台,空调3台。其他若干,我想问一下需要选择多大的电缆,电表,还用安装互感器吗?需要的话怎样选择。,最好把怎样计算的能够告诉我,本人菜鸟,等待大家的答复。
可现在是380V 和220V用电器一起使用,如何计算,计算过程是什么呢!需要考虑什么 请把计算过程写一下 。主要是不是要考虑启动电流。

你算出总的电流大小就可以了,然后查表选择合适粗细以及绝缘材料的电缆,一般都是BV(硬线)或BVR(软线)两种线.

塑料铜芯线载流量(安)表
导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬线BV 根数/单根直径 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
开启式载流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258

PS:选择电缆基本就是4点:截面积、长度、绝缘材料和芯数,确定载流面积只需直到电流大小,不用考虑电压等级。电流大小用功率比电压算就可以了,如果算出来的电流正好为某规格的上限或略高,费用上宽裕话,尽量选稍粗一点电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-29
2kW+20x1.5kW+3x3kW=51kW
计算电流大概为96.85A
采用125A的开关
看你用不用级差?
如果用的话,上端采用160A开关,那么线径为4x70+1x35
如果不用,上端同样采用125A开关,那么线径为4x50+1x25
第2个回答  2009-10-23
你的总功率大概是50KW,建议你为以后留余地用50平方铝线戓35平方铜线,要互感器,(100/5)。(1。5/6A)三相四线电表。220你用来做照明。本回答被提问者采纳