110kV线路保护的整定计算笔记

如题所述

第1个回答  2022-07-29
1、南瑞PCS-943-N接地距离阻抗继电器注意点:

(1)由阻抗圆接地距离继电器和四边形接地距离继电器构成,四边形接地距离继电器可作为长线末端变压器后故障的远后备。

(2)Ⅰ、Ⅱ段方向阻抗继电器的极化电压,较Ⅲ段增加了一个接地距离偏移角θ1,其作用是在 短线路 应用时,将方向阻抗特性向Ⅰ象限偏移,以扩大允许故障 过渡电阻 的能力,可以按照0°、15°、30°选择,零序电抗继电器用来防止超越。方向阻抗与零序电抗继电器结合,增强了在短线路上使用时允许过渡电阻的能力。

2、南瑞PCS-943-N远传与远跳的应用:

(1)远跳:①装置开入接点821为远跳开入;②装置采样得到远跳开入为高电平时,经过专门的互补校验处理,作为开关量,连同电流采样数据及CRC校验码等,打包为完整的一帧信息,通过数字通道传给对侧保护装置。③对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC校验,经过CRC校验后再单独对开关量进行互补校验。只有通过上述校验后,并且经过连续三次确认后,才认为收到的远跳信号是可靠的。④收到经过校验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受本侧控制”整定为0,则无条件三跳出口,启动ABC三相出口跳闸继电器,同时闭锁重合闸;若整定为1,则需要本装置启动才出口。