仪表的量程是50kpa 可变送器显示超量程了 这是怎么回事
仪表的量程是50kpa 可变送器显示超量程了 这是怎么回事
该怎样操作呀
处理方法是、、、、、
举报该问题
推荐答案 2009-06-23
变送器受压可能超过50KPA啦,因为变送器设定的上限是50KPA,就显示超量程了,把变送器的量程上限调大,可能就好了,传感器的量程可能大于50KPA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ChfS6TIIT.html
其他回答
第1个回答 2009-06-25
你没说清楚吧,是不是说实际没超量程,但变送器显示超量程了,断电一次,变送器排排污,再测一次,如果还超,那变送器模块坏了,换一台就行了
第2个回答 2009-06-25
仪表的量程是50kpa 可变送器显示超量程了。主要有两个原因,这说明一是变送器输出电流偏低,二是变送器的4毫安电流偏低。
第3个回答 2009-06-24
你说的不详细,暂时判断不出来原因。加QQ175821424 有问题交流。 仪器仪表
相似回答
压力
变送器显示
输出电流超限
答:
看线路板有没有保护
如果没有保护的时候是输出23-25mA的一个死区 量程超限 电流不会有变化了 变送器的保护量程过载50MPa的话 变送器不会损坏 但是超量程的输出电流不是线性的 没有多大参考价值 仪表的输出电流是有上限的,一般会比20mA高一点,一般是20.8mA,就是量程的105%。也就是说实...
压力
变送器超过量程
对
仪表
有什么影响?
答:
根据变送器的结构,和使用情况,在一定范围内超量程对变送器不会造成影响
。例如一台量程 1-0.1MPa 测量范围 0-1MPa 过压指标为12倍 的变送器,正常受压只有 1-0.1MPa ,但打到 12MPa 都不会坏,再高就不好说了。现在的变送器 过压指标实际多在10倍以上,但国家标准好像只有 1.2 倍 从...