用PLC梯形图编制M1和M2两台电动机的顺序启、停控制程序,要求:

(1)M1启动后,M2立即自动启动
(2)M1停止后,延时一段时间M2自动停止
(3)M2能点动调整工作

LDP X0
OR M0
ANI M1
ANI X2
OUT M0
LDP X1
OR M1
ANI X0
ANI T0
ANI X2
OUT M1
OUT TO K100
LD M0
OUT Y0
LD M1
ANI T0
OR M0
OR X2
OUT Y1
END
X0为启动按钮,X1为停止按钮,X2为点动调整按钮,Y0接电机M1,Y1接电机M2。
按下启动按钮,X0接通m0并自锁,电机Y1和Y2同时启动,按下停止按钮,X1接通m1自锁T1开始计时,电机Y0停止,电机Y1通过m1常开触点与T0的常闭触点继续运转,时间到Y1自动断开。
记得加分哦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考