中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地的区别

如题所述

10kv的高压电机吧?
首先你要搞清楚小电流接地选线装置的作用,10kv属于小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地)发生单相接地故障时,并不会有很大的短路电流,所以过流保护不会动作,接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对地电压升高为线电压且高压电机缺相运行,若不及时处理,极易发展成两相短路使故障扩大,弧光接地还会引起全系统过电压。
通过小电流接地选线装置
可以准确找出接地线路
告警(跳闸)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-28
小电流接地系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。