22问答网
所有问题
4km电动机如何选择适配的空开、接触器、热继电器的容量、及线径的选择
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-16
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护。
选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。
2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。
3、热继电器可选7-11A的。整定电流为1.2Ie.
4、导线截面选择应考虑电缆长度,几十米的选2.5平方即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I0SIXC2fI.html
其他回答
第1个回答 2012-06-16
1、4KW电机额定电流7—8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,可以不用热继电器和接触器控制。
2、如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用大一点的,20A的可以满足要求。
3、导线要看距离远近,近距离1.5—2.5mm²的铜线都可以,远距离(百米以上)要4mm²的铜线。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-16
4KW电机额定电流在8A左右,可选电线VV2.5平方线,断路器RMC1-10A,交流接触器B12、热继电器T16(7.5-10.5)A
相似回答
4
kw的
电机
需要多大的
,空开,接触器,热继电器,
和电缆?
答:
4KW电机额定电流7-8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,
2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制
。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4
kw的
电机
用多大
的空开
?和
接触器热
过载
怎么
算?
答:
4kw的电机需要15A空开,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆
。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
大家正在搜
空开接触器热继电器如何选择
空开交流接触器热继电器配电箱接法
空开接触器热继电器选多少倍
接触器与热继电器接线
热继电器与接触器怎么接线
接触器热继电器接线图
交流接触器和热继电器接线图
接触器和热继电器的接法视频
一个空开一个接触器一个热继电器
相关问题
对于2.2KW的电动机如何选择其相关配置,断路器,接触器,导...
1.1KW的电动机接接触器、断路器、热继电器容量怎么判断或是...
0.55KW,1.5A的电动机接接触器、断路器、热继电器容量...
100w的电动机接触器、断路器、热继电器容量怎么判断或是选择
5.5KW电动机适配多大接触器和热继电器
50KW的电动机接触器,断路器,热继电器如何选型
7.5KW的双速电动机接触器,断路器,热继电器如何选型
对于180W、380V的电动机JW6314,如何选择断路器,...