两台水泵,一用一备,手/自动控制。原理图怎么搞啊,有接线图

如题所述

手动控制很简单,自动控制可以用泵的热过载保护起的常开触点控制另一台泵的吸合线圈,当这台泵出现故障,热过载保护器动作保护时就会自动启动另一台备泵工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-23
自动控制可以用水泵远程控制器(插手机卡的),发送短信控制很简便。我们用的济南惠驰电子的水泵远程控制器,很好用
第2个回答  2012-07-31
你可以用变频器外加压力传感器来实现。追问

我的水泵很小的大的才7KW小的才5KW不用变频器,压力传感器是什么

追答

那你给我说说你想怎么实现自动啊?你的手|自动控制是为了实现什么?

追问

我的目标就是,实现自动送水,不用人,但必要时也要人监控,在自动不好使的情况,可以使用手动,还要有压力表来控制,没有来水(没有压力),不能送压力达到了才能送水。就是这个目的

追答

我问你怎么实现自动控制,我知道你的目的是实现自动送水啊,人工控制台太单了,小儿科啊。你说说你的目标怎么完成吧,你都没回答我的问的重点。

第3个回答  2020-04-10

这个可以多问问从事消防泵控制柜或消防泵控制器的厂家!一用一备的消防泵控制器有:

GYK-2LP230X一用一备水泵控制器

GYXF330-2LP一用一备水泵控制器

GYXF3100-2XP一用一备水泵控制器

第4个回答  2018-11-15
消防泵一用一备二次线路接线图