地线跟零线颜色一样的怕接错了..空调的零线跟地线接反了会正常工作吗?

几台空调的地线都是串接一起连接在一个铁箱子上..箱子装在墙上面 没有接地..可是连上墙体了(我是怕装空调的架子或装箱的螺丝打在墙里的柱子上了..柱子里有钢筋)这样会不会行成一个回路啊?能不能正常工作?没有漏电保护..我倒是希望它跳闸....

接地线只能说并在一起,不能说是串在一起,你箱子没接地,那你这个接地线连在箱子中,一定要连接在金属外壳上,但是接地电阻肯定很大,起不到保护作用,最好还是找一根专用接地线
几台空调的接地线与零线的颜色一样,有可能接错的,如果一台或几台空调地线与零线接反了,如果有漏电保护肯定会跳闸,没有漏电保护的话,因为你的接地线接触不是太好,空调或能会不工作,甚至处于半启动不启动的,很容易将空调损坏,类似于零线断线或是接触不良的状态
还是用表将线对下,对线怎么对相信你是知道的
家用电器还是老实一点,接线规范一点,用电安全是最重要的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-20
底线应该是黄绿双色,要是和零线一样就是厨子施工了。你说那一堆算是接地而已,没什么回路一说。零线和底线接错很危险的,这样外壳直接接地了。没有漏电保护,对于一般的接地系统,那是不会跳闸的。追问

公家的事没那么多规矩..通电能用就行了..线走的也是外墙..

第2个回答  2012-08-30
同意