35kV变电站典型设计中,短路电流的计算问题。

无人值班变电站典型设计方案中电气设计部分
内容如下:

这里的短路电流是怎么计算出来的呢?设备还没选择呢看,怎么就有阻抗呢?

不太理解设计中短路电流和主接线的关系?是谁根据谁来设计的呢?求高手指点

系统阻抗是已知的(业主提供0.167),变压器阻抗、线路阻抗是变电站装机容量(查产品手册,换算到基准容量下阻抗就是0.40)和建设位置(典型设计内未单独列出线路长度,统一列在系统阻抗内考虑)决定了的,35kV、10kV在手册上查基准电流值,用基准电流值除以相应电压等级等效阻抗既是短路电流值,后边的冲击电流查公式就是了,就不多说了,工程短路电流计算比理论短路电流计算流程要省一些。有兴趣下来深究,此处不多言。追问

能加一下QQ不?我的1670310844,加时注明百度知道,我就知道了。谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-09
系统阻抗是已知的(业主提供0.167),变压器阻抗、线路阻抗是变电站装机容量(查产品手册,换算到基准容量下阻抗就是0.40)和建设位置(典型设计内未单独列出线路长度,统一列在系统阻抗内考虑)决定了的,35kV、10kV在手册上查基准电流值,用基准电流值除以相应电压等级等效阻抗既是短路电流值,后边的冲击电流查公式就是了,就不多说了,工程短路电流计算比理论短路电流计算流程要省一些