22问答网
所有问题
380v低压配电室那个电容柜怎样对电容放电更换
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-06
这个也不难,补偿电容内部一般都有自放电电阻。断电后静置30分钟就应该没问题了。换之前用
万用表
量一下,确定没有电了就可以了。如果还不放心,可以用个灯泡接到电容器
端子
上2分钟后就可以了。
我单位的两台电容柜更换电容就是这么干的。另外提醒一下,更换新电容器时,顺便把电容器接线端头处理一下,如果氧化严重那么需要重新浸锡,之后不要再用手触摸为好,最后盖好防尘罩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I6XThSfIT.html
其他回答
第1个回答 2012-09-14
拉开电容柜主刀闸,拆卸电容后,用一条4~6平方的线,剥掉绝缘层,瞬间碰触AB、BC、AC任意两相,逐个放电就行了。
一般现在的补偿电容组上面自带放电电阻。
第2个回答 2012-09-14
断开柜内隔离开关,用40W或60W灯泡对电容器3个接线端分别差位接触(灯泡由亮到熄灭)2~3次即放电完毕。
相似回答
380v低压配电室那个电容柜怎样对电容放电更换
?
答:
380V补偿电容可以用普通白炽灯泡对零线或者是地放电
,100瓦就可以了,首先关闭总闸,然后依次给每相放电,但是必须带绝缘手套,穿绝缘胶鞋,没电当有电操作,安全用电是必须的。把电容中的电量消耗掉就安全了。但也尽量不要触摸电极。
380v低压配电室那个电容柜怎样对电容放电更换
答:
这个也不难,补偿电容内部一般都有自放电电阻。
断电后静置30分钟就应该没问题了
。换之前用万用表量一下,确定没有电了就可以了。如果还不放心,可以用个灯泡接到电容器端子上2分钟后就可以了。我单位的两台电容柜更换电容就是这么干的。另外提醒一下,更换新电容器时,顺便把电容器接线端头处理一下...
大家正在搜
高压配电室电容柜如何放电
低压电容柜怎么放电
三相低压补偿柜电容怎么放电
怎么区分高压电容和低压电容
低压补偿电容怎么放电
400v电容怎么放电
低压电容放电
低压无功补偿电容器如何放电
更换电容需要放电吗
相关问题
380v低压配电室那个电容柜怎样对电容放电更换
低压配电柜电容补偿几年更换电容
配电室中的低压电容柜起什么作用?
低压电柜无功补偿电容怎么更换
低压配电室用电容器柜内切换电容器接触器上面没有限流电阻,这个...
请问低压配电室(带补偿电容)停送电顺序
低压配电柜更换补偿电容的抄作方法或顺序
低压配电柜中电容补偿柜中的电容补偿有多大型号的?