小加工厂三相电,100A空开老跳闸,就算晚上把机器开关、插头全搞下来,晚上也会跳闸,希望有电工高手帮帮。

外面是1CM大的锂线有个200A的空开接到上面和我这,上面一共是四层楼二三层是出租不用什么电,四五楼房东两兄弟住,有3部1.5匹和1部3匹大的空调和比较多的家电用电比较大,但外面的没跳过?

是空开还是漏电保护器呀 如果是漏电保护器 有以下3个方面的原因 一个是空开下面的线可能漏电 ,而漏电电流不足以引起外面的保护器跳闸 二是保护器坏了 三是电压波动太大 如果是空开 有可能是空开下面的线路有偶尔短路现象 或者是电压波动太大 我是做建筑工地水电工程的 希望对你有帮助追问

我不是很懂电,上面没写是空开还是漏电开关,但是我知道上面写着DZ15LE-100/4901就是小工地上用的那种,就中间一个开关那种。

追答

是空气开关 就是空开

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-25
我想问下 白天会跳吗追问

白天也会跳

追答

我想问清楚 一般是在什么情况下跳了 是你这边用什么设备一送电就跳还是 设备用这好好的就跳了 跳了之后有把电送上去吗 接着还会跳还是用一段时间后跳等等的 你能描述下吗

追问

设备用这好好的就跳了,跳了之后有把电送上去,有时候送上去一天也不会跳,有时候一下连续10-30分钟不等一直跳7-8次,不是说那个设备一用就跳的

追答

这样很难说清楚到底是哪的问题 你有观察你的电度表情况吗 跳闸的时候有没什么设备发热严重 或者你那栋楼有没其他用户在用什么大型设备之类的

追问

其他的都是用外面那个总电闸的,也不是很大就是几部空调机,还有就是去年这个时候也经常跳闸,后来以为是开关的问题就换了个开关但没有用还是会跳闸,后来又把几个插座没地线的也接上了地线,但也会跳闸,后来慢慢秋天到了也慢慢没那么常跳了,一直到现在又开始跳了,去年冬天到上个月都没跳过的,不知是否因为现在用电大电压没那么稳定也会跳了?

第2个回答  2012-04-26
按照你描述的情况看,基本就是你的开关选择不当或者是开关使用时间过长老化造成的,DZ15LE-100/4901是带漏电保护的,建议换掉,买个3P的DZ15-100/4901的空开,零线单独接,为了安全起见,最好把机器的接地接在开关箱的接地极上。